案例题
一、32000的博物馆工程
1、求sv,cv
2、消防验收备案是否正确
3、空调考核哪些指标
4、消防验收资料
一、32000博物錧
1。赢得值法,算费用偏差和成本偏差。一个-200,一个负600,费用超支,进度落后。
2。消防备案。不妥,超20000,应申请将设计方案报消防,竣工后申请验收。
3。补充哪些材料。
竣工资料,设计审核过的图纸,消防设施,电气技术检测报告,消防设备产品合格证,试验合格报告。
4。空调考核哪些指标。相对温度,噪声,空气洁净度,气流 速度,防烟系统风量与正压。
二、厂房钢架吊装
1、危险性较大的分部分项工程,谁要签字
2、吊装荷载计算
3、H型钢还应做哪些检验
4、材料管理还应做哪些工作
二、吊装和材料管理
1。钢桁架吊装。施工单位技术负责人,监理工程师。
2。计算。QJ=K1K2*Q=33.88,1.1*1。1*28,除2后,比两台中任何一台都大。所以不行。
3。不合理,不符合验收规范。
材料还要要做以下:进场前的验收里的数量质量,按计量标准和质量验收标准。要验收规格型号材质外观啥的。然后要送检复验的。
4。材料要做哪些工作。答的要加强材料制度建设和完善。从材料的需求计划报告、材料的保管、退库等方面加强。然后再答了加强材料计划,开工前项目部要报送一次性计划。开工后要报送月度调整计划。各施工队要也报计划。加强领用管理。按限额领料的要求控制领用。严格控制超额领料,说明原因并严格审批。现场材料的要妥善的保管,做好标识,按照材料性能和类别保管。严格现场用料控制,现场检查,配比、交底等。严格退库制度。
三、燃气管道工程
1、分包单位需要审核哪些资料
2、管道关键工序
3、管道的压力试验介质,技术措施
4、施工阶段如何控制成本
答。1.业主指定的分包单位,储气井,超过30LM的,要审核的证明材料。
(1)基本是按投标单位的预审格式答的。一是营业执照、符合要求的资质证书,还答了可能是特种设备,要许可证。(像压力容器的要求,1.33MP*25L,超过了30L)。二是查履行合同能力的证明材料。包括业绩、装备、技术、相应、资信的专业资格人员。三是近三年有无工程质量事故、安全事故。四是有无骗取中标的不良记录。
(2)施工过程中文件的审批。
2.管道的压力试验介质。技术措施。
介质先用洁净水压力试验,然后用空气进行泄漏试压。
管道试压试压前技术措施:待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离,待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。盲板处应有标记,并作记录。以便试压后拆除;系统内的阀门应开启;系统的最高点位置应设置放气阀,最低点应设置排液阀。
3)管道在试压前,试验范围内的管道安装工程和焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热,管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。
4)管道压力试验前试压方案已经过批准并已进行了技术交底。(见机电增值原题)
3.质量控制的关键工序。(管道安装的)
放线,基坑开挖,敷设吊装,焊接和无损检测、试压,清洗和吹扫,阀门关键检验,防腐保温。
4、施工阶段如何控制成本。
1) 对分解的计划成本进行落实。 2) 记录、整理、核算实际发生的费用,计算实际成 3) 进行成本差异分析,采取有效的纠偏措施。4)注意工程变更,关注不可预计的外部条件肘成本控制的影响
四、电梯安装,横道图
1、电梯安装单位项目部在安装前应提供的资料
2、消防电梯安装工期,总工期
3、电梯井道、机房安全技术措施
4、导轨安装精度影响因素
5、消防验收单位,电梯层门验收要求
6、接地电阻的检测有什么问题,检查的方法
答1.问题是安装前项目部要提供的资料
目前比较乱,有答六点的(报告书许可证,特种作业证.......)
2.消防电梯工期35,提前13天
3.电梯层门的验收要求:三角钥匙能开所有的层门,层门和轿厢门同时开启,故障时电梯不能运行,禁止启动
4.电梯井道和机房的安全技术要求。
四点:层洞口设不低于1.2m栏杆,并有警示标示或语言;一个是机房洞临时盖板,警示标识的;一个是脚手架要验收,防火;一个是高空作业培训,认真执行。
5,导轨的精度影响因素。
首先影响的因素人、机、料、法、环(技术,管理、自然).分析这次具体的因素有:
施工人员的技术水平、熟练程度和责任心。
导轨本身的生产制造质量。
施工方法的影响。
测量 基准的精度和测量具器的选择。
井道土建的施工超差.
6.不正确,配电柜接地电阻小于10欧姆
测量方法用电压,电流表,接地电阻测量仪。
五、施工总平面布置
1、现场平面布置导致的安全和环境影响2、co2气体保护焊露天作业为什么不行,应采取什么措施
3、筑炉和烘炉被制止的原因
4、保修责任划分
1.总平面布置图,安全和影响的直接危害(环境)
非标制作厂弧光和噪音影响居民区;危险品库爆炸影响居民区安全;油库的爆炸影响办公区人员安全;抛丸车间粉尘影响居民区;油库泄漏和生活区污水污染河流。
2,两次制止的原因。
一次是焊接后立即砌。进行相关的压力试验,工序交接后才可以砌。
二个是没有技术资料就烘炉。耐火材料的养护,相关的工程联合试运转合格,根据炉的和耐火材料的性质用途,制定烘炉曲线,严格按照烘炉曲线操作。
4,CO2焊接露天,被叫停的原因。原因露天施工现场风多,CO2焊接受风影响会出现夹渣和气孔裂纹等质量问题,
采用的措施:
严格检查,搭设防风棚
5,保修 责任的划分。
1.设备质量问题的,建设单位负责,返厂或现场修理
2.操作不当引起的问题,建设单位负责,施工单位可以有偿修理。
3.安装精度的问题,属于施工质量的问题,总承包单位负责免费修理
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报