土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调安装中必须注意的四大问题

家用中央空调安装中必须注意的四大问题

发布于:2013-09-14 21:00:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

在家用中央空调安装中,要保证施工质量,必须注意四大问题:1.隐蔽工程验收;2.与装潢、水电的协调;3.装潢施工期间的监察;4.制冷剂的泄漏。


一、 隐蔽工程验收


家用中央空调要在室内装潢之前进行安装,安装结束后再进行装潢。由装潢将室内机、制冷剂配管、冷凝水排管、风管、电线等隐蔽在吊顶夹层内、装饰内、墙壁内,使外表只露出送风和回风口。装潢结束后再进行空调系统调试。因此,在空调安装结束后,装潢工程刚开始施工时,应进行一次隐蔽工程验收。


1.1 参加验收的人员 业主、装潢施工负责人(最好是全体施工人员)、空调安装负责。


1.2 验收目的


(1) 再次认真地检查空调安装的施工质量,让业主验收认可。

(2) 明确责任。向业主与装潢队展示本空调工程目前的质量是合格的,气密性能和保温都是符合要求的,要求装潢人员提高责任心,在装潢施工过程中不要损坏空调系统。


1.3 验收内容


(1) 室内机、送风箱、回风箱、风管的安装情况及保温情况,是否影响吊顶高度。

(2) 制冷剂铜管的布线情况是否影响装潢施工。检查铜管及分支组件的保温情况。

(3) 冷凝水排管的布线情况。保温、倾斜度是否符合要求,有否存水弯。布线是否影响装潢施工。

(4) 共同检查临时安装在室外机处的制冷剂配管系统压力表,并书面记录当时的室外气温和压力,如果系统在装潢施工过程中没有受到损坏,压力应该保持恒定。


二、 与装潢、水电的协调


2.1 与装潢工程的协调


(1)在隐蔽工程验收时,向装潢施工人员介绍本空调系统的特点及注意事项,在今后的装潢施工中注意不要损坏。同时向他们明确指出:若空调安装确实影响装潢,使装潢很难施工,也不要自作主张,随意移动空调装置,使空调系统受损。而应找空调安装负责人,协商解决。

(2)告诫装潢施工人员:制冷剂铜管和冷凝水排管经过的地方装潢时,一定要注意不要损坏保温,更不要损坏管子本身,注意钉子不要钉到。尤其埋入墙内的制冷剂铜管和冷凝水排管,一定要以图纸形式标明位置及走向,交给装潢施工负责人,并提醒该位置附近不准打洞或钉钉子。

(3)室内机机房的吊顶高度,按设计时协调好的高度吊,不要紧贴室内机。若冷凝水排管装有存水弯,则吊顶必须低于存水弯。

(4)了解机房间吊顶固定的,还是可拆的。若固定的,则需要开检修孔。书面给检修孔的大小及位置。

(5) 以书面形式给出送风口、回风口的大小、位置及要求,提交给装潢施工负责人。


2.2 与水电工程的协调


(1)冷凝水排水排到何处,与何种排水管相连,如何连结,需与水电工协调。


(2)进户电源的配电箱一般由装潢电工统一布局。由装潢电工将电源送到室外机的电源的上接线端。因此空调安装负责人,应该以书面形式向装潢电工提出室内、外机的总功率,配线要求(三相五线制或单相三线制;单独穿管,不与其他电源线混穿;线的颜色要求。)配件要求(漏电保护器、熔丝、手动开关)。若室内、外机分别供电,则要求应分别提出。


三、 装潢施工期间的监察


装潢施工期间,空调安装负责人应经常到现场检查。发现问题,及时查出原因,及时纠正补救。检查内容如下:


(1) 检查压力表有无变化。

(2) 检查吊顶高度是否符合要求。

(3) 检查制冷剂铜管和冷凝水排管处的装潢有否损坏管子。

(4) 检查墙壁内埋管处有否打洞或钉钉子。

(5) 检查送风口、回风口、检修孔开的大小及位置有否问题。


四、 制冷剂泄漏问题


在空调系统中使用的R22是无毒的、不可燃的安全的制冷剂。但在空气中浓度过高也会使人窒息,必须引起警惕。尤其在安装风管型、VRV型家用中央空调系统时必须注意这个问题。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 糜途
    糜途 沙发
    学习了!!:):)
    2013-12-03 15:59:03

    回复 举报
    赞同0
  • ylk86887646
    ylk86887646 板凳
    学习了 :D:D:D:D:D
    2013-11-30 13:25:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

总结空调的几个小故障现象

空调开机不制冷毛细血管结霜是怎么回事?故障现象:一台新安装的空调器,工作几分钟后毛细管结霜,低压侧压力下降,且很快就出现不制冷,关机十几分钟,重开正常,工作几分钟后,又出现上述现象。故障解析:根据此现象确定此故障是管路堵塞,由于是新机,冰堵及脏堵的可能性极小,经询问用户得知:安装时因未注意,将室外机倒置抬上楼。由此判断是压缩机内的油溢出至管路中,运行造成油堵。按照常规是拆下用高压氮气将积油吹出,再抽真空灌注制冷剂,但这样做费工费时。试将空调器四通换向阀的继电器RL3的动触点用导线连接,开机(即为制热)1-2分钟后停机,将导线断开,再开机这时情况有所好转,但制冷量不足,仍有部分油堵,又按上述方法开机4~6分钟,停机后转制冷,故障排除,再用同一方法排出另一室内机积油。

回帖成功

经验值 +10