申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.86 万条内容 · 537 人订阅
阅读下一篇
电线线径问题请教各位前辈专家小弟是搞施工的,碰到一个难题,其实也是小问题。我们公司承建了公租房,我负责建筑电气安装,进场的电线为2.5和4平方的Bv线,我们从好几个厂采购的几批电线,包括几个本地有名的厂家,监理用游标卡尺测得线径为1.75mm及2.22mm,而经过换算,2.5和4平方的电线线径应分别为为1.78和2.26,监理就根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中“电线线径不应小于标成直径的1%”这一条判定电线不合格,而我们从现场取样到本地质量监督检验中心检验,检验报告有一项说2.5和4平方线径应分别《1.9和《2.4mm,实测为1.7和2.2,判定合格,但监理不仅要检测电阻有检测报告等各类质量证明文件,线径也要达到要求。为此我通过关系联系检验中心,检验中心电线的线径是根据电线的导电性能换算出来的,而不应用几何的方法来换算。同时又了解到专门负责《建筑电气施工质量及验收规范》GB50303-2002具体技术内容的解释的相关公司,他们说规范对电线线径尺寸没有具体要求,只要其物理化学性能机械性能达标就行了,可监理就只认准导线线径,怎么解释都不听,请问哪位高手能否给与一个合理的解释 ,证明不能用电线线径换算截面积 来判定线径是否合格?我的原则是尽可能的使用合格的产品,但是我真的不知道怎么样才算是合格的了?说法都不一样!请教各位有经验的前辈和各位质检部门的领导们,O(∩_∩)O谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳