土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器操作机构机械防跳

断路器操作机构机械防跳

发布于:2013-09-13 19:59:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位现在还在使用GG-1A的高压柜。断路器为ZN28A断路器,操作机构有的是CD10的电磁操作机构,还有CT9的弹簧储能操作机构,我知道CD10有机械防跳,但是听说弹簧储能也有机械防跳,我一直找了很久,没有找到,请问,CT9的弹簧储能操作机构有机械防跳吗?还有ZN63A的断路器也有机械防跳吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • loujinpu
    loujinpu 沙发
    ZN63A是电磁操作机构,有防跳装置
    2013-11-20 23:01:20

    回复 举报
    赞同0
  • torrent520
    torrent520 板凳
    你注意,现在使用四连杆传动机构的中压断路器几乎都是电气防跳
    2013-11-19 14:47:19

    回复 举报
    赞同0