土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 纠边电机,双绕组。3根引线怎么接啊?

纠边电机,双绕组。3根引线怎么接啊?

发布于:2013-09-13 19:07:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 amoi777123 于 2013-9-13 19:09 编辑

厂里复合机纠边开关坏了。往右很快。但是往左电机转的很慢,怀疑缺了一相。看电路图的确是2个绕组的。电容分相的。。但是为什么正转的时候很快,反转就很慢呢?还有是不是电容容量不够了。。8UF的现在是6UF。


2013-09-13_16-34-22_872382_org.jpg


2013-09-13_16-35-44_439328_org.jpg


2013-09-13_16-34-22_872382_org.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • amoi777123
    amoi777123 沙发
    woai5551981 发表于 2013-9-14 08:16 应该是KA28或者KA29故障,正转的时候,触头接触正常,反转的时候,有一侧未通恩,,的确。今天修好了。。。的确是继电器底座坏了。换了一组触点就好了。。谢谢
    2013-09-15 17:20:15

    回复 举报
    赞同0
  • woai5551981
    woai5551981 板凳
    应该是KA28或者KA29故障,正转的时候,触头接触正常,反转的时候,有一侧未通
    2013-09-14 08:16:14

    回复 举报
    赞同0