土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋 通透性吊顶

自动喷淋 通透性吊顶

发布于:2013-09-13 15:10:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
通透性吊顶,因吊顶内管线很多,根据业主的要求在顶板下 和吊顶下均设置喷头,这样还需要满足《喷规》5.0.3 “装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按本规范表5.0.1规定值得1.3倍确定”的规定,增大喷水强度吗? 求大神指导

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jiehao19860206
    大于1.6米的风管下记得加喷头啊!
    2014-05-20 09:55:20

    回复 举报
    赞同0
  • bingleng79
    bingleng79 板凳
    云飘飘 发表于 2013-9-14 07:12 通透性吊顶,只要上喷就行了,然后喷水强度乘以1.3吊顶上侧综合管线很多 严重影响上喷的布水情况,所以增加下喷
    2013-10-14 11:27:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个小区的消防哪一种做法是可行的呢?

一个住宅小区,部分为7层住宅,部分为11层住宅,项目所在处没有市政管网,甲方拟从旁边地上水源取水,经处理达到《生活饮用水卫生标准》后供厂区使用。天然水源离小区的距离为300m左右,小区中部有景观水体。我考虑的消防的做法有以下两种,请各位给我分析一下利弊。1、在小区做一个消防水池,储存室内室外一次灭火时间内的消防水量,然后分别设置室内室外消防水泵,各自一用一备,室内外的消火栓管网也分开设置;2、在小区做一个消防水池,储存室内室外一次灭火时间内的消防水量,仅设一套水泵,流量和扬程均能满足室内室外消防要求,室外设一套消火栓管网;(但是这样的话室外消火栓的压力太大,不知在室外消火栓前设减压孔板可行不可行)

回帖成功

经验值 +10