土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这个小区的消防哪一种做法是可行的呢?

这个小区的消防哪一种做法是可行的呢?

发布于:2013-09-13 13:58:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

一个住宅小区,部分为7层住宅,部分为11层住宅,项目所在处没有市政管网,甲方拟从旁边地上水源取水,经处理达到《生活饮用水卫生标准》后供厂区使用。天然水源离小区的距离为300m左右,小区中部有景观水体。我考虑的消防的做法有以下两种,请各位给我分析一下利弊。

1、在小区做一个消防水池,储存室内室外一次灭火时间内的消防水量,然后分别设置室内室外消防水泵,各自一用一备,室内外的消火栓管网也分开设置;

2、在小区做一个消防水池,储存室内室外一次灭火时间内的消防水量,仅设一套水泵,流量和扬程均能满足室内室外消防要求,室外设一套消火栓管网;(但是这样的话室外消火栓的压力太大,不知在室外消火栓前设减压孔板可行不可行)

3、不设消防水池,室内外消防用水从室外景观水体取水,但是水体如果经常不换水,杂物比较多的时候,还能不能做消防水源用呢?

室外消火栓位于室外加压给水管道上,(室外设的是一趟加压供水管,低区入建筑物前减压),这样室外消火栓压力也是挺大的,而且我担心的是这样消防队会不会通过呢?请教高手给分析一下!


全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • duanyu1218
    duanyu1218 沙发
    第3种肯定不行。第一种是最安全放心的,第二种的话不知道当地消防部门能不能认可。
    2013-09-22 12:57:22

    回复 举报
    赞同0
  • anjixf
    anjixf 板凳
    建议做消防水池。。
    2013-09-20 11:18:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于银行营业厅及金库消防工程设计的问题

求银行及金库消防报警工程、喷淋系统、应急照明系统、消火栓系统的设计规范

回帖成功

经验值 +10