一个住宅小区,部分为7层住宅,部分为11层住宅,项目所在处没有市政管网,甲方拟从旁边地上水源取水,经处理达到《生活饮用水卫生标准》后供厂区使用。天然水源离小区的距离为300m左右,小区中部有景观水体。我考虑的消防的做法有以下两种,请各位给我分析一下利弊。
1、在小区做一个消防水池,储存室内室外一次灭火时间内的消防水量,然后分别设置室内室外消防水泵,各自一用一备,室内外的消火栓管网也分开设置;
2、在小区做一个消防水池,储存室内室外一次灭火时间内的消防水量,仅设一套水泵,流量和扬程均能满足室内室外消防要求,室外设一套消火栓管网;(但是这样的话室外消火栓的压力太大,不知在室外消火栓前设减压孔板可行不可行)
3、不设消防水池,室内外消防用水从室外景观水体取水,但是水体如果经常不换水,杂物比较多的时候,还能不能做消防水源用呢?
室外消火栓位于室外加压给水管道上,(室外设的是一趟加压供水管,低区入建筑物前减压),这样室外消火栓压力也是挺大的,而且我担心的是这样消防队会不会通过呢?请教高手给分析一下!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 709 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报