问个关于防排烟的问题!在通风图里哪些风机属于消防的呢?

有些人说和消防联动的都属于消防的,但是我发现新风机也和消防联动啊。但是新风机不是属于空调的吗?

排风机如果属于消防的时候通常选用双速风机,那么平时排风属于消防吗?因为我发现很多不是双速风机的排风机也加模块和消防联动了呀!有些风机是在室外的,但是是直接进送风井的,那么这台风机属于消防的正压风机吗?

我彻底凌乱了,到底怎样才属于消防的风机呢?还有消防风机控制柜是不是绝对1控1的?


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • anjixf
    anjixf 沙发
    暖通也是和消防有关的,设置风机主要是为了送风和排烟,但是在火灾发生后,一些风机的管道如何没有设置防火阀会成了高温浓烟蔓延的途径,所在要和消防联动
    2013-09-20 16:54:20

    回复 举报
    赞同0
  • qq272419547
    qq272419547 板凳
    消防是为实现各项功能作保障的,他的范围很广,与电器、建筑、暖通都有交集;送进风井的风机不一定是正压风机,正压风机只向防烟楼梯间等部位送风在火警后启动,消防风机的控制箱是一对一的,通过火警启动的为灭火防烟服务的风机可算作消防风机