全热新风换气机需要有集中的排风时才好用。客房的卫生间通常都设了排气扇和排风竖井,而且使用上比较分散,有的房间开有的房间不开。如果竖井顶端有集中排风机,可是新风是不是也能放在屋顶呢?总之是不方便的。
我觉得客房的新风和厕所的排风,有不同的使用特点,要把他们统一起来有点麻烦。比如说非空调季节怎么办?卫生间排风是不管季节,全年全天都要运行的。
新风换气机有很多种做法,新风排风可以不接触,保证新风安全。所以主要问题还是集中新风和厕所集中排风不方便组织到一起,两种通风使用特点不一样,不像办公室的进排风那样统一。比如说,过渡季节,最节能的进风方式就是开窗自然通风,根本不需要开新风机,但是厕所的排风机却不能停。当然工程项目的情况多种多样,比如说某些高档宾馆的窗户是完全封闭的,全年依靠机械进排风。