土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问这样的房子还能继续建下去吗?

请问这样的房子还能继续建下去吗?

发布于:2013-09-12 14:21:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 caomowang 于 2013-9-12 14:24 编辑

这样建房子有问题吗??请各位懂设计的大哥认真解答一下好吗?

我们小区为七层高的商住楼!一层为4.5米高的框架,2-7层为3米层高的砖混结构,基础为承台基础,埋至深度为3米;原设计三级钢,在施工时,项目经理为节约造价,全部私自该为为级刚,如承台钢筋为三级16间距为180,实际施工为二级18间距为180,全部框架柱为8根三级16的钢筋,实际施工为8根二级16的钢筋,砼为现场搅拌,设计标号为C35,实际标号在C25至C30之间。我考虑的是:这个房子在设计时考虑了一些保守货载系数!

请问这样的房子还能继续建下去吗?这样房子到底有问题没有?现在施工到三楼了,我好忐忑啊,请各位看看呢,人命关天的事啊,我不想因为这个建筑毁了自己的前途啊,拜请各位大师帮忙,不胜感激!

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • erdan.369
    erdan.369 沙发
    准备跑路吧
    2013-09-25 15:21:25

    回复 举报
    赞同0
  • zhongguoren2010
    同意7楼意见,推倒重建.
    2013-09-25 12:29:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2169 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无语:开发商把主梁上的一整排箍筋切割了

交房了,发现房屋有大量空鼓,就让开发商整改。结果开发商的施工工人在一条主梁上进行水平切割的时候,将几乎所有的箍筋都切割到了。一共14根箍筋(直径8毫米),切割了12根。切割到的箍筋中,绝大部分都切割了70%以上。发生这个问题的原因有两个1. 工人野蛮施工,切割到了箍筋,按理应该能够察觉的。但是工人继续施工,导致大面积切割。2. 混凝土的钢筋保护层厚度不够...应该说是太薄了。在清除覆盖的时候,甚至可以看到主筋。