发布于:2013-09-11 14:27:11
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
1、地上及地下部分封闭楼梯间均采用外窗进行自然排烟。2、半地下储藏室采用外窗自然通风、排烟。3、地上所有房间均采用外窗自然通风排烟。4、电梯机房均设有低噪声方形壁式轴流风机,换气次数为15次/h。5、一层设防火窗卫生间均设置一台BPT-90型卫生间通风器,风管采用镀锌铁皮制作。在一层弄这么个防火窗接到卫生间通风器干什么?
下面就是本人个人总结的观点:
卫生间和楼梯间的外窗距离小于2m,在火灾时有串火的可能,所以有一个窗户必须是防火窗。防火窗是固定窗不可开启,而楼梯间的窗户是自然排烟用的,所以只能是卫生间的窗户是防火窗。卫生间排气扇的排风管穿越了防火窗所在外墙,所以加了一个防火阀,这个位置施工并不好处理。现在有地区已经不让用防火窗了,耐火时间短,只有1个小时,并且质量不容易保证。像这个卫生间,有一个不能开启的外窗,还不如不要更安全。