阅读下一篇
电缆载流量及其断路器配合问题?请教大家一个问题,今天我去施工交底的时候,发现一个严重的问题,我设计的时候,单体MCC进线断路器用了250A,上级开关用了400A,以前电缆用的是3*150的(载流量292A,因为上级开关什么的不是我们院做,所以开关选择的也是有点问题).现在现场把电缆改成了3*95的(载流量才225A)问题就变成了,2个开关整定值都大于电缆载流量,这感觉短路保护应该没有问题吧(短路电流不是瞬间就会很大的吗,这样开关大点应该没事吧,虽然不对,是这样吗?)可是过载呢,能保护吗?万一过载电缆240A,不是电缆持续发热,就烧掉了吗?主要现场已经完成了这部分的施工,很难改动了,就是想问问,这样的出问题几率和出问题大吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳