土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆载流量及其断路器配合问题?

电缆载流量及其断路器配合问题?

发布于:2013-09-10 21:51:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家一个问题,今天我去施工交底的时候,发现一个严重的问题,我设计的时候,单体MCC进线断路器用了250A,上级开关用了400A,以前电缆用的是3*150的(载流量292A,因为上级开关什么的不是我们院做,所以开关选择的也是有点问题).现在现场把电缆改成了3*95的(载流量才225A)问题就变成了,2个开关整定值都大于电缆载流量,这感觉短路保护应该没有问题吧(短路电流不是瞬间就会很大的吗,这样开关大点应该没事吧,虽然不对,是这样吗?)可是过载呢,能保护吗?万一过载电缆240A,不是电缆持续发热,就烧掉了吗?主要现场已经完成了这部分的施工,很难改动了,就是想问问,这样的出问题几率和出问题大吗?

全部回复(69 )

只看楼主 我来说两句
  • nirener
    nirener 沙发
    同意 地板 说的:victory::victory::victory:
    2013-09-12 09:55:12

    回复 举报
    赞同1
  • lipeng892359166
    整定一下...............
    2013-09-26 15:22:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

KYN28柜铜排选择,请大家多多指教

KYN28柜 进线630A 25KA,出线630A 25KA ,主母排 选用 60*6 到底行不行? 好多图纸的主母排都是80*6的?:)

回帖成功

经验值 +10