土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ KYN28柜铜排选择,请大家多多指教

KYN28柜铜排选择,请大家多多指教

发布于:2013-09-10 21:18:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
KYN28柜 进线630A 25KA,出线630A 25KA ,主母排 选用 60*6 到底行不行? 好多图纸的主母排都是80*6的?:)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 暗流汹涌
    暗流汹涌 沙发
    630A的60*6就够,往上再增加
    2014-11-06 13:56:06

    回复 举报
    赞同0
  • blzk
    blzk 板凳
    可以选用,按载流量看 60*6铜排载流量为870A,按短路电流25KA/4S计算,最小截面积应大于260平方。现在为360平方,所以可以的
    2014-11-04 15:50:04

    回复 举报
    赞同0