土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 玻璃幕墙高出屋面避雷带该怎样做?

玻璃幕墙高出屋面避雷带该怎样做?

发布于:2013-09-10 17:23:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
大大们,手上有个项目,玻璃幕墙高出屋面女儿墙、构架梁大概3000mm,玻璃幕墙用10#方钢做了一圈钢梁,避雷带可不可以直接利用钢梁当避雷带?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 一路向北
    一路向北 沙发
    接闪器应高于幕墙高度.
    如果那一圈钢梁高于幕墙,可以作为接闪器。
    我之前的一个工程,最上端没有这圈梁,而且出于美观问题幕墙顶端不适于加避雷针,所以我们还得在上面加一圈钢管作为接闪器。用了DN32(壁厚3mm),以保证横截面积符合标准。
    另外金属钢结构框架必须可靠接地,若是幕墙从天台装到地面的话,首层幕墙钢结构还有连接接地网
    2013-10-14 19:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    玻璃幕墙的金属钢结构框架必须多点可靠接地。接闪器应高于幕墙高度。
    2013-10-06 17:18:06

    回复 举报
    赞同0