土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 玻璃幕墙高出屋面避雷带该怎样做?

玻璃幕墙高出屋面避雷带该怎样做?

发布于:2013-09-10 17:23:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
大大们,手上有个项目,玻璃幕墙高出屋面女儿墙、构架梁大概3000mm,玻璃幕墙用10#方钢做了一圈钢梁,避雷带可不可以直接利用钢梁当避雷带?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 一路向北
    一路向北 沙发
    接闪器应高于幕墙高度.
    如果那一圈钢梁高于幕墙,可以作为接闪器。
    我之前的一个工程,最上端没有这圈梁,而且出于美观问题幕墙顶端不适于加避雷针,所以我们还得在上面加一圈钢管作为接闪器。用了DN32(壁厚3mm),以保证横截面积符合标准。
    另外金属钢结构框架必须可靠接地,若是幕墙从天台装到地面的话,首层幕墙钢结构还有连接接地网
    2013-10-14 19:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    玻璃幕墙的金属钢结构框架必须多点可靠接地。接闪器应高于幕墙高度。
    2013-10-06 17:18:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

避雷器产品资料介绍

避雷器介绍概述: 避雷器是电力系统各类电气设备(变压器、电抗器、电容器、发电机、电动机、PT 、Ct、断路器、接触器等)绝缘配合的基础,由避雷器的保护性能确定电力系统所有电气设备的内外绝缘指标(短时工频耐压、雷电冲击耐压和操作冲击耐压等)。 金属氧化物避雷器,俗称“氧化锌项技术后,通过多年实践消化,目前各专业避雷器厂的交流避雷器性能与美、日、西欧等国的最先进产品差距并不大,真正达到了国标全部要求的产品也可以满足国际IEC标准的要求。

回帖成功

经验值 +10