土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于稳压罐的压力设定

关于稳压罐的压力设定

发布于:2013-09-09 22:53:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大哥,我们原先的是一次变频冷冻系统没有二次泵,系统高差在25米,我的稳压罐设了2.5公斤。后来工程改造增加了办公室与净化间冷冻管到达系统末端需要40米扬程发现压力不够我们就加了增压泵。增压泵是根据我们设定的压差自动运行的,设定压差为4公斤。现在想节能能否将稳压罐压力提高到3-4公斤以降低增压泵频率。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jzy-890418
    jzy-890418 沙发
    5公斤以内没问题
    2013-09-12 12:33:12

    回复 举报
    赞同0
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 板凳
    可以的 只要是在你的压力罐得使用压力范围以内 就没有问题。
    2013-09-10 15:08:10

    回复 举报
    赞同0