发布于:2007-09-15 22:59:15
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我们是一个小的烧结厂,有一个主抽风电机,为10KV同步电机,功率为1250KW,额定电流85A,励磁电流340,励磁电压34.
采用水阻柜降压起动,最近在使用过程中,跳电了几次,在起动的时候,总是在起动几十秒以后,真空断路器就
跳闸了,有时候报水阻柜故障,有时报过流,起动不了,但等了几小时时间以后再起动,就有可能起动起来了,不可靠,请大家分析一下可能是什么原因.(起动时风门已经全关上了).
还有就是在起动完成以后,开风门的时候,有时候风门开度只有三四十的时候,定子电流就已经达到八十多了,有时候可以开到百分之七十五电流才达到八十左右.不知道什么原因,请高手指定.
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句启动时候 需要限流 励磁投入时候也需要 而且励磁应该是可控的
不然投进来这边肯定也跳
你的是用水阻启动 是不是投入励磁后切除水阻还是励磁投入前切除?如果励磁投入前切除了
那么很可能容易造成断路器过流跳闸.....
补充:高压同步电机 我以前做过的项目有个专门的启动柜 励磁是可控的
具体记不清楚了 反正我觉得励磁投入对定子回路电流有影响
[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-19 14:10 编辑 ]
回复 举报
应该是整定的问题....
1 启动时候容易过流
2 投励时候容易过流
回复 举报