土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:办公楼的总进线开关
求教:办公楼的总进线开关选用什么类型?3P还是4P?是漏电还是不漏电的??

1189848081273.jpg

全部回答(13 )

  • 红苹果
    :lol
    总进需不需要带漏电保护,民规我看了好象没有强制性规范,也没有地方提出来。
    层配电箱同样也是。
    但住宅设计标准中已经注名了住宅总进线开关(或者每栋的单元总进线开关)要用带漏电的。


    我觉得,为了消防这块考虑,在表箱去向层或户的配电箱用带漏电的供消防用。