求教:办公楼的总进线开关
求教:办公楼的总进线开关
求教:办公楼的总进线开关选用什么类型?3P还是4P?是漏电还是不漏电的??
发布于
2007-09-15 17:21:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
红苹果
:lol
总进需不需要带漏电保护,民规我看了好象没有强制性规范,也没有地方提出来。
层配电箱同样也是。
但住宅设计标准中已经注名了住宅总进线开关(或者每栋的单元总进线开关)要用带漏电的。
我觉得,为了消防这块考虑,在表箱去向层或户的配电箱用带漏电的供消防用。