某机关办公楼,二类高层,应急疏散照明采用分散式自带蓄电池做为备用电源,消防动力设备采应急发电机为备用电源。应急发电机我搜集了网上一些做法,大概有如下两种接法。但俺自已没把握那个是对的或更合理的,大家给个意见哈!



应急发电机接入方案一.jpg


应急发电机接入方案二.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 兵长
    兵长 沙发
    :o.............
    2013-09-12 12:10:12

    回复 举报
    赞同0
  • 海夜风
    海夜风 板凳
    本帖最后由 海夜风 于 2013-9-10 18:25 编辑 xinye10 发表于 2013-9-10 12:27 感觉不是很妥当。两种都是冷备用。楼主看看这个做法如何,应该已投运了:跟方案一一样的了
    2013-09-10 18:23:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变配电房在室外总等电位的做法