土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二类高层公共建筑应急发电机接入方式的选择

二类高层公共建筑应急发电机接入方式的选择

发布于:2013-09-07 07:20:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某机关办公楼,二类高层,应急疏散照明采用分散式自带蓄电池做为备用电源,消防动力设备采应急发电机为备用电源。应急发电机我搜集了网上一些做法,大概有如下两种接法。但俺自已没把握那个是对的或更合理的,大家给个意见哈!



应急发电机接入方案一.jpg


应急发电机接入方案二.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 兵长
    兵长 沙发
    :o.............
    2013-09-12 12:10:12

    回复 举报
    赞同0
  • 海夜风
    海夜风 板凳
    本帖最后由 海夜风 于 2013-9-10 18:25 编辑 xinye10 发表于 2013-9-10 12:27 感觉不是很妥当。两种都是冷备用。楼主看看这个做法如何,应该已投运了:跟方案一一样的了
    2013-09-10 18:23:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变配电房在室外总等电位的做法

变配电房独立在建筑物附近,TN-S树干式供,那么总等电位接地该怎么做?电源干线进入建筑后装个刀开关?

回帖成功

经验值 +10