阅读下一篇
星三角启动接触器选型问题从书本得知,三角形运行电流是额定电流的1/1.732,星形运行电流是额定电流的1/3,星三角启动选用接触器时,15kW电机选用16A的接触器就已足够。而对于直接启动电机我们一般按1个kw 2A来确定额定电流,譬如说5.5kw,额定电流为11A,所以对于直接启动电路选择接触器也是基本按照这个原则来确定,星三角启动还可以避免过大的启动电流,缺点就是扭矩偏小综上我的疑问:1、直接启动的电机绕组是什么接法?同样功率的电机为什么运行电流会比直接启动大?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
wboy8759
沙发
海夜风 发表于 2013-9-9 01:58 回楼上,我的意思是配电房并不在供电的建筑物之内,建筑物的总等电位该如何做。若干根低压电缆进入建筑物, …每根电缆的PE线不能截断,将其接上室内总电源屏的PE排之后,再从PE排引一根连接线至附近的MEB端子箱,MEB端子再引接线与接地装置(接地极)连接。
2013-09-09 14:23:09
赞同0
-
alex_wong
板凳
建议楼主设个配电间,并把TN-S改为TN-C-S
2013-09-09 11:18:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报