土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电房在室外总等电位的做法

变配电房在室外总等电位的做法

发布于:2013-09-07 04:25:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变配电房独立在建筑物附近,TN-S树干式供,那么总等电位接地该怎么做?电源干线进入建筑后装个刀开关?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    海夜风 发表于 2013-9-9 01:58 回楼上,我的意思是配电房并不在供电的建筑物之内,建筑物的总等电位该如何做。若干根低压电缆进入建筑物, …每根电缆的PE线不能截断,将其接上室内总电源屏的PE排之后,再从PE排引一根连接线至附近的MEB端子箱,MEB端子再引接线与接地装置(接地极)连接。
    2013-09-09 14:23:09

    回复 举报
    赞同0
  • alex_wong
    alex_wong 板凳
    建议楼主设个配电间,并把TN-S改为TN-C-S
    2013-09-09 11:18:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

星三角启动接触器选型问题

从书本得知,三角形运行电流是额定电流的1/1.732,星形运行电流是额定电流的1/3,星三角启动选用接触器时,15kW电机选用16A的接触器就已足够。而对于直接启动电机我们一般按1个kw 2A来确定额定电流,譬如说5.5kw,额定电流为11A,所以对于直接启动电路选择接触器也是基本按照这个原则来确定,星三角启动还可以避免过大的启动电流,缺点就是扭矩偏小综上我的疑问:1、直接启动的电机绕组是什么接法?同样功率的电机为什么运行电流会比直接启动大?

回帖成功

经验值 +10