土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助:中央空调冷冻水补水系统问题

求助:中央空调冷冻水补水系统问题

发布于:2013-09-06 16:06:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
广东这边一客户有两台约克500离心机,楼层为4层+地下室,在四楼顶有冷冻水补水箱(不是膨胀水箱下水口有安装止回阀。)。补水箱比顶层管道高为3M。现在问题是三四层管道压力极低0.1MP 都没有,制冷效果差。客户电工就用冷却水出水管对冷冻水水泵进水口进行补水。。。。。。补完后运行三四层压力为0.2MP左右,(水泵进水口为0.3MP出水口为0.5MP)制冷效果还差不多。现在客户需要我方改进补水设备以防冷却水对冷冻水管道腐蚀,如何对补水系统进行改进,求改造方法方案。谢谢

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • dgjl-456
    dgjl-456 沙发
    广东这边一客户有两台约克500离心机,楼层为4层+地下室,在四楼顶有冷冻水补水箱(不是膨胀水箱下水口有安装止回阀。)。
    四楼顶的补水箱即是膨胀水箱,不应安装止回阀。

    补水箱比顶层管道高为3M。现在问题是三四层管道压力极低0.1MP 都没有,制冷效果差。
    三四层管道压力0.1MPA说明水箱水面约比此处水管高10米左右,正常,制冷效果差和这个没有关系。

    客户电工就用冷却水出水管对冷冻水水泵进水口进行补水。。。。。。补完后运行三四层压力为0.2MP左右,(水泵进水口为0.3MP出水口为0.5MP)制冷效果还差不多。
    补水后压力变大说明水箱上止回阀起了作用,否则水箱水面会上升,说明系统静压变大了;制冷效果效果变好和补水应该关系不大。

    现在客户需要我方改进补水设备以防冷却水对冷冻水管道腐蚀,如何对补水系统进行改进,求改造方法方案。谢谢
    建议,调节水系统平衡,将地下和一二层水流量调小,三四层调大,如果此时一二层制冷量不足,说明冷水泵流量不足。
    2014-01-13 17:42:13

    回复 举报
    赞同0
  • tumu20110805
    tumu20110805 板凳
    采购可与专业厂家联系。
    2014-01-13 09:44:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消费者对于家用变频中央空调的认识误区和实际情况

节能、环保越来越成为消费者在购买空调时注意的部分。传统的分体式空调采用的冷媒是R22,这种冷媒对臭氧层有破坏作用,我国将于2020年停止生产该冷媒。和传统空调相比,家用变频中央空调采用不破坏臭氧层的冷媒R410A,而且和传统空调相比,家用变频中央空调还具有美观和舒适的优点,不占用空间,能和家居装潢完美的结合越来。而且送风均匀,这些都是传统空调所比不了的。因为这些优势变频中央空调取代传统空调的趋势越来越明显。但是很多消费者在使用家用变频中央空调时还存在一些误区,这些误区主要来自消费者的某些主观意识还停留上传统空调上的认识。

回帖成功

经验值 +10