只看楼主 我来说两句四楼顶的补水箱即是膨胀水箱,不应安装止回阀。
补水箱比顶层管道高为3M。现在问题是三四层管道压力极低0.1MP 都没有,制冷效果差。
三四层管道压力0.1MPA说明水箱水面约比此处水管高10米左右,正常,制冷效果差和这个没有关系。
客户电工就用冷却水出水管对冷冻水水泵进水口进行补水。。。。。。补完后运行三四层压力为0.2MP左右,(水泵进水口为0.3MP出水口为0.5MP)制冷效果还差不多。
补水后压力变大说明水箱上止回阀起了作用,否则水箱水面会上升,说明系统静压变大了;制冷效果效果变好和补水应该关系不大。
现在客户需要我方改进补水设备以防冷却水对冷冻水管道腐蚀,如何对补水系统进行改进,求改造方法方案。谢谢
建议,调节水系统平衡,将地下和一二层水流量调小,三四层调大,如果此时一二层制冷量不足,说明冷水泵流量不足。
回复 举报