土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于PT柜内 JDZX电压互感器问题

关于PT柜内 JDZX电压互感器问题

发布于:2013-09-06 16:03:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2013-9-9 09:25 编辑

如图 一个是10KV一个20KV的柜子里的截图。我十分迷糊:不知道22/根号3那个抽头输出的是多少V?为啥做成/根3,这个电压互感器上最后一组抽头是110/3 这又是什么意思?为什么不是根3?10KV那张图纸上为啥都是***/3 而不是根3?这些互感器我在买电压表的时候怎么买?如何书写? 不怕师傅们笑,我都干这行3年了,这个问题我很惭愧,还是搞不明白。。。。
Q11111.jpg Q22222222.jpg
对不起 ,图纸好像真有问题,左边的图纸应该是22/根3/22/根3/220/3

Q11111.jpg


Q22222222.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • woai5551981
    woai5551981 沙发
    可能图纸未改过来吧,标法错误太多,加根号3代表测得是相电压,不加代表测得是线电压
    2013-09-21 22:12:21

    回复 举报
    赞同0
  • lbdq669
    lbdq669 板凳
    1、24KV供电系统,实际额定电压是20KV,互感器做成22KV,是留有的余量,22000/110=20000/100,高压系统二次小母线我国统一为100V.
    2、我们平时说的额定电压均为线电压,即任意2相之间的电压,而本图互感器的接法为3只单相,即互感器上电压值为10KV/跟3(20KV/跟3).
    3、3-35KV供电系统我国为中性点不接地或经消弧线圈接地,所以在绝缘监察回路上的电压为100/3V;原因如下:a,电压保护定值我国均以100V(高压,二次)为参考值;b,35KV以下系统出现接地故障时,另外2相电压会升高,升高为原来的跟3倍;c,绝缘监察回路的开口角型回路正常我零伏,当一相接地后另外2相的电压相位由原来的120度变为60度,所以在出现接地后开口三角的电压为100V附近(大多为50-90V)。
    2013-09-21 16:48:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

很奇怪的现象,断路器接电缆跳闸

最近碰到一个奇怪的现象,有一临时配电设施,低压400v进线,经过400A3P断路器,分成4路150A/3P+N-100mA漏电断路器输出(在同一柜内),在漏电断路器上已经接有3路电缆,负荷都非常低,约20A左右,现准备加一路电缆,由于从电缆桥架铺设所以没有从漏电断路器下侧出线,而是接于400A断路器下侧,电缆是YJV3×25mm2+1×16mm2的新电缆,长度约300米,电缆下侧断路器都已经分离,通电前电缆用摇表测量相-相、相-零、相-地、零-地绝缘正常,可是接好后送电,怎么也送不上400A断路器,然后将电缆每一相单独接,可是情况还是如此(其他漏保回路已经断开),把后接的电缆拆掉,送其他漏电断路器,400A断路器不跳闸,应该400A断路器没问题,难道是电缆问题,于是把接于漏保上的一路电缆(200米)接到400A空开下面,400A空开又无法合闸了,后来发现电缆直接接空开就跳闸,经过漏电断路器接就没有问题,这种情况大家帮分析一下是什么情况,断路器就是普通断路器,是分布电容吗?还是断路器质量问题?

回帖成功

经验值 +10