0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2159 人订阅
阅读下一篇
很奇怪的现象,断路器接电缆跳闸最近碰到一个奇怪的现象,有一临时配电设施,低压400v进线,经过400A3P断路器,分成4路150A/3P+N-100mA漏电断路器输出(在同一柜内),在漏电断路器上已经接有3路电缆,负荷都非常低,约20A左右,现准备加一路电缆,由于从电缆桥架铺设所以没有从漏电断路器下侧出线,而是接于400A断路器下侧,电缆是YJV3×25mm2+1×16mm2的新电缆,长度约300米,电缆下侧断路器都已经分离,通电前电缆用摇表测量相-相、相-零、相-地、零-地绝缘正常,可是接好后送电,怎么也送不上400A断路器,然后将电缆每一相单独接,可是情况还是如此(其他漏保回路已经断开),把后接的电缆拆掉,送其他漏电断路器,400A断路器不跳闸,应该400A断路器没问题,难道是电缆问题,于是把接于漏保上的一路电缆(200米)接到400A空开下面,400A空开又无法合闸了,后来发现电缆直接接空开就跳闸,经过漏电断路器接就没有问题,这种情况大家帮分析一下是什么情况,断路器就是普通断路器,是分布电容吗?还是断路器质量问题?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、我们平时说的额定电压均为线电压,即任意2相之间的电压,而本图互感器的接法为3只单相,即互感器上电压值为10KV/跟3(20KV/跟3).
3、3-35KV供电系统我国为中性点不接地或经消弧线圈接地,所以在绝缘监察回路上的电压为100/3V;原因如下:a,电压保护定值我国均以100V(高压,二次)为参考值;b,35KV以下系统出现接地故障时,另外2相电压会升高,升高为原来的跟3倍;c,绝缘监察回路的开口角型回路正常我零伏,当一相接地后另外2相的电压相位由原来的120度变为60度,所以在出现接地后开口三角的电压为100V附近(大多为50-90V)。
回复 举报