很奇怪的现象,断路器接电缆跳闸

发布于:2013-09-06 16:02:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近碰到一个奇怪的现象,有一临时配电设施,低压400v进线,经过400A3P断路器,分成4路150A/3P+N-100mA漏电断路器输出(在同一柜内),在漏电断路器上已经接有3路电缆,负荷都非常低,约20A左右,现准备加一路电缆,由于从电缆桥架铺设所以没有从漏电断路器下侧出线,而是接于400A断路器下侧,电缆是YJV3×25mm2+1×16mm2的新电缆,长度约300米,电缆下侧断路器都已经分离,通电前电缆用摇表测量相-相、相-零、相-地、零-地绝缘正常,可是接好后送电,怎么也送不上400A断路器,然后将电缆每一相单独接,可是情况还是如此(其他漏保回路已经断开),把后接的电缆拆掉,送其他漏电断路器,400A断路器不跳闸,应该400A断路器没问题,难道是电缆问题,于是把接于漏保上的一路电缆(200米)接到400A空开下面,400A空开又无法合闸了,后来发现电缆直接接空开就跳闸,经过漏电断路器接就没有问题,这种情况大家帮分析一下是什么情况,断路器就是普通断路器,是分布电容吗?还是断路器质量问题?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yfxll
    yfxll 沙发
    如你所说,所有的部件都是好的,那为什么还会出现问题呢?用排除法从断路器开始,肯定有lz没有发现的问题。
    2013-09-09 15:02:09

    回复 举报
    赞同0
  • wxy5172
    wxy5172 板凳
    fitman 发表于 2013-9-8 23:16 呵呵,分布电容是不可能使一般断路器跳闸的。最大的可能是你的断路器的机构出了问题,接电缆时受电缆的拉力 …断路器下侧有小铜排,刚性很好,不容易变形
    2013-09-09 14:09:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。