晒一晒某一类高层住宅的审图意见一、违反强制性条文:1、主备二路电源电缆引入中间配电箱后,对一级用电负荷供电,不符GB50052-2009第3.0.2条;(如6#、7#楼电源引入中间配电箱4、12,对一级负荷供电,当一电源发生故障,将影响另一个电源可靠供电)。2、屋顶设置的太阳能热水系统箱结构支架未与建筑物接地系统可靠连接,不符GB50364-2005第6.3.4条。二、违反强制性标准:1、第二类防雷建筑物、建筑高度超过45m,屋顶周边敷设接闪带,未设置在外墙表面或屋檐边垂直面上,不符GB50057-2010第4.3.1条。