最近遇到汉钟或复盛压缩机的满液冷水机组低负荷运转问题,该机组在100%运行然后根据需要卸载,当卸载到50%后必须进入停机过程,停机后经过约10分钟后重新启动,而不能卸载到30%负荷时直接往上加载,在工艺冷却需求上存在很大问题,请帮忙解答下是不是这样的?美国那几个品牌好像不是这样的.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
上海第科
沙发
制冷剂杜邦是不属于陶氏的了
-
6de955cf620d06a1abb2.jpg
文件大小 21.9 KB
2017-11-30 11:40:30
赞同0
-
瀚文
板凳
压缩机吸气量是一定的,蒸发器制冷剂不够,气化量就不够,需要降低压力达到压缩机的吸气量,所以缺氟就会导致低压低,吸气过热度大,排气温度也会升高,这个由理想状态方程就可以很明显看出温度压力变化