阿鼎老师及各位同仁请帮助:

1, 如果制冷剂充注过多,会造成排气温度过高吗
2,随着制冷剂充注增加,蒸发压力也随之升高吗? 为什么呢? 如果充注少,制冷剂在蒸发器中过早气化, 但此时气体和液体压力是一样的,只是温度不同。 也就是说, 随着充注的多少只是气化快慢的问题,这么说压力不变啊?

谢谢

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 上海第科
    上海第科 沙发
    制冷剂杜邦是不属于陶氏的了
    2017-11-30 11:40:30

    回复 举报
    赞同0
  • 瀚文
    瀚文 板凳
    压缩机吸气量是一定的,蒸发器制冷剂不够,气化量就不够,需要降低压力达到压缩机的吸气量,所以缺氟就会导致低压低,吸气过热度大,排气温度也会升高,这个由理想状态方程就可以很明显看出温度压力变化
    2017-11-27 18:55:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于满液式螺杆机的低负荷运转

最近遇到汉钟或复盛压缩机的满液冷水机组低负荷运转问题,该机组在100%运行然后根据需要卸载,当卸载到50%后必须进入停机过程,停机后经过约10分钟后重新启动,而不能卸载到30%负荷时直接往上加载,在工艺冷却需求上存在很大问题,请帮忙解答下是不是这样的?美国那几个品牌好像不是这样的.