关于高规风量开启门数的系数的不理解的地方?

发布于:2013-09-05 22:40:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


加压送风量选用表的注释里说“注:①表 8.3.2-1至表 8.3.2-4的风量按开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.50~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不宜小于0.70m/s。

不知道前室门的个数应该怎么算。因为正常情况都至少有两个门,一个是通往前室的门,一个是前室通往楼梯间的门,是不是至少都要乘以1.5的倍数???

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • airian58
    airian58 沙发
    同问同问啊
    2013-09-09 17:42:09

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    我们这里通往楼梯间的门不算
    2013-09-06 10:09:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 601 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

独立通风系统接风井设不设防火阀

本文由防火阀专业生产制造公司江苏森泰环境为您提供:一个独立通风系统接风井,风井就负责这一个通风系统,风管接风井出设不设防火阀?通风系统分进风分支和排风分支,楼主指的是哪个分支?若是进风,设70°C防火调节阀;若是排风,设70°C防火调节阀(厨房排油烟除外);若是排风兼排烟,设280°C排烟防火阀。单个系统用专用的井道也要设这些阀,多个系统共用井道就还要加设止回阀了。《建规》10.3.12.5条:垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。