一个独立通风系统接风井,风井就负责这一个通风系统,风管接风井出设不设防火阀?
通风系统分进风分支和排风分支,楼主指的是哪个分支?若是进风,设70°C防火调节阀;若是排风,设70°C防火调节阀(厨房排油烟除外);若是排风兼排烟,设280°C排烟防火阀。单个系统用专用的井道也要设这些阀,多个系统共用井道就还要加设止回阀了。
《建规》10.3.12.5条:垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。

  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    是的,理解正确
    2013-09-06 10:10:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。