本帖最后由 a934140454 于 2013-9-5 22:14 编辑

如图所示,小弟做的一个贝雷架钢便桥,中间是一个连系梁,下设三根中立柱,钢便桥俩边搭在冠梁上(两跨过基坑),图纸都已经出了。

现在风险评估会,几把专家说,这个布置方案有问题,说钢桁架必须在中间连系梁处断开,否则贝雷架会在连系梁处存在负弯矩,这是结构不允许的,要么单跨过基坑,要么在联系梁处断开。。。

小弟很郁闷啊,不服,哪位大哥懂,给指点指点...

B{U176YUEII@[}}{X@E$B9F.jpg


_1ALE(IO])5FB1EHUBE7]$O.jpg

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • zjhmxcz1
    zjhmxcz1 沙发
    a934140454 发表于 2013-9-27 10:09 大哥 你QQ多少 我第一做贝类架 还有一些问题没搞懂 想请教下572579123。。。。。。。。。。。。。。。
    2013-10-26 14:48:26

    回复 举报
    赞同0
  • a934140454
    a934140454 板凳
    lihongrui-13 发表于 2013-10-8 09:50 租的贝雷一般不让焊的,双槽钢和上下弦杆顶紧,槽钢间焊缀板,不过一般工地做不好横梁作用于下弦杆处,所以竖向杆件是受拉不是受压,磨光顶紧就不可行了,现在也找不到其它补强措施,施工单位也很水,一问三不知,公司之前也没人做过钢结构便桥的,所以很是纠结啊