电压互感器又称仪用变压器,是一种电压变换装置。其工作原理、构造和接线方式都与变压器相同,主要区别在于电压互感器容量很小,通常只有几十VA或几百VA,并且在大多数情况下,它的负载是恒定的高阻抗,相当于变压器在低负载下运行,次级电压基本上等于次级感应电动势值。因此用电压互感器来间接测量电压,能准确反映高压侧的量值,保证测量精度。

不管电压互感器初级电压有多高,其次级额定电压一般都是100V。这样,与电压互感器次级线圈相连的各种仪表和继电器,都可以统一制造而实现标准化。
在理想的电压互感器中,励磁电流为零,线圈的阻抗也不计,这时初、次级电压之比等于它们的匝数之比,相位也没有偏移。但是在实际的电压互感器中,由于励磁电流的存在以及线圈阻抗的影响,总存在有电压误差和角误差。根据电压互感器的允许误差范围,可以把电压互感器的准确度分为0.2级、0.5级、1级和3级,这就是电压互感器的准确度等级。见表2。

电压互感器在每一准确度等级都有其对应的额定容量,因此同一个电压互感器按照次级负载的大小,可以在不同的准确度等级下工作。例如JDZJ-10型电压互感器,在负载功率因数为0.8的情况下,准确度等级为0.5级,其使用容量为50VA;准确度等级为1级,其使用容量为80VA;3级时为200VA。如果不考虑准确度等级,只满足允许发热条件,它的最大容量为400VA。

200411181100747851596.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • maxyan147
    maxyan147 沙发
    电压互感器二次侧不允许短路运行.
    2004-11-25 16:11:25

    回复 举报
    赞同0
  • aa32455289
    aa32455289 板凳
    容量越大, 功耗越大, 波动越大,误差就大,
    2004-11-24 20:26:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器的准确度等级,它和容量关系?

电流互感器又称仪用变流器,是一种电流变换装置,它将高压大电流或低压大电流变换成低压小电流,供测量仪表和继电器使用。 电流互感器的初级线圈匝数很少,串接在被测电路中,而次级线圈匝数很多,与仪表或继电器电流线圈相串联,在正常情况下近于短路状态。初级线圈的电流决定于原电路的负载电流,而与次级线圈的负载无关,次级线圈的电流随原电路负载电流的变化而改变,因此能通过连接的仪表量度被测电路的电流值。 电流互感器次级电流规定为5A或1A,这使得测量仪表和继电保护装置安全,使用方便,也使得在制造上可以标准化。