电流互感器又称仪用变流器,是一种电流变换装置,它将高压大电流或低压大电流变换成低压小电流,供测量仪表和继电器使用。

电流互感器的初级线圈匝数很少,串接在被测电路中,而次级线圈匝数很多,与仪表或继电器电流线圈相串联,在正常情况下近于短路状态。初级线圈的电流决定于原电路的负载电流,而与次级线圈的负载无关,次级线圈的电流随原电路负载电流的变化而改变,因此能通过连接的仪表量度被测电路的电流值。

电流互感器次级电流规定为5A或1A,这使得测量仪表和继电保护装置安全,使用方便,也使得在制造上可以标准化。
在理想的电流互感器中,励磁损耗为零,初级线圈和次级线圈的安匝数相等,电流的相位也相同(二次电流向量旋转180°)。但是在实际的电流互感器中,由于励磁电流的存在,初、次级线圈的安匝数不相等,电流的相位也不相同,因此,实际的电流互感器存在着电流误差和角误差。

根据电流互感器的允许误差范围,可以分为五个准确度等级。如表1所示。

由于电流互感器次级所接阻抗的不同,影响着电流互感器的准确度等级,所以铭牌上规定的准确度等级均有其相对应的容量。如果所接负载超出规定的容量时,其误差也将超出准确度等级的规定。

200411181100747159819.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • bellflower
    bellflower 沙发
    不能这样改吧,互感器的一次侧电流原来是150A,改为200A,互感器不能承受吧。
    根据楼上的计算,改为200/5是1.5圈,不是2圈。
    2006-09-26 11:16:26

    回复 举报
    赞同0
  • beijingprm
    beijingprm 板凳

    不知道这样对否
    2006-09-22 15:07:22

    回复 举报
    赞同0