发布于:2013-09-04 15:04:04
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
文章由防火阀专业生产制造商江苏森泰环境科技发展有限公司为您提供:
加压送风铁皮风管穿越房间进入防烟楼梯间或(合用)前室,该如何处理穿越房间段的风管?我市的常见做法是在风管上加70℃防火阀,这其实是套用了对通风空调系统的要求。问题是:若该房间着火,防火阀就会关闭,加压送风系统就无法工作,使防烟楼梯间或(合用)前室丧失其功能。怎么处理?加压送风机如果布置在屋顶的话,风机进口需要加设70℃防火阀么?
1、穿过有防火要求的隔墙时,应设防火阀,这个防火阀要加(加在送入前室或楼梯间的隔墙处),而且风管的防火防护也要做。
2、加压送风系统送的风应可靠不受火灾威胁,当取风口及送风系统有受到火灾威胁的可能时,应考虑设置70度防火阀。比如,某取风口距离某房间外门窗距离较小时。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报