土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10kV事故回路的疑问,请指教?!

关于10kV事故回路的疑问,请指教?!

发布于:2013-09-04 13:35:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 sps412 于 2013-9-4 13:38 编辑

请问各位大侠:
1、这个回路的作用是什么?(请尽量说详细,在下小白)
2、回路中电阻(R)的作用是什么,为什么阻值是0.5KΩ(设计图都是这个值),而不是其他的值?

20130904_132559_副本.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • sps412
    sps412 沙发
    jsguxin_cn 发表于 2013-9-10 09:58 所谓“不对应关系”主要就是控制开关与断路器的辅助点不对应。然后报警。。。简单的说:比如KK在分闸位 …谢谢,理解更深一步了
    2013-09-11 08:25:11

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    所谓“不对应关系”主要就是控制开关与断路器的辅助点不对应。然后报警。。。
    简单的说:
    比如KK在分闸位置,而保护合动作使断路器合闸,那么KK的位置与断路器的实际位置不一样了,那么这时候要报警。
    又比如KK在合闸位置,这时候保护动作使断路器分闸,那么KK开关的位置与断路器实际位置又不一样了,那么这时候也要报警。

    了解?
    2013-09-10 09:58:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外电气管道进入室内强弱电井细部做法

本帖最后由 mantou1hao 于 2013-9-4 11:57 编辑 一、现象: 室外回填层的积水通过电气线管流入室内电气竖井,造成电气线路、设备的短路,影响系统运行的状况。二、目的: 防止室外回填层的积水通过电气管道进入强弱电竖井。三、原因分析: 管道水平进入电气竖井而没有垂直向上起弯,室外雨水多、水位标高超过管道口时,雨水就通过回填层的接线盒、封闭不严的接头、施工中被损坏的破裂口部、手孔井的管道口,顺着管道流入电井。

回帖成功

经验值 +10