一、现象:
室外回填层的积水通过电气线管流入室内电气竖井,造成电气线路、设备的短路,影响系统运行的状况。

二、目的:
防止室外回填层的积水通过电气管道进入强弱电竖井。

三、原因分析:
管道水平进入电气竖井而没有垂直向上起弯,室外雨水多、水位标高超过管道口时,雨水就通过回填层的接线盒、封闭不严的接头、施工中被损坏的破裂口部、手孔井的管道口,顺着管道流入电井。

四、细部做法:
   1、回填层中的接线盒、手孔井中的管道口,在线路经过测试合格、设备调试合格后,进行防水封堵,防止雨水从接线盒流入
   2、管道施工过程中,接头两端做好固定,使之不易被移动、破坏;管道的接头连接处粘接牢固,防止雨水从粘接处流入;
   3、园建、绿化在施工过程中,要做好相互的成品保护;如不小心破坏了管道,须立即向项目部汇报,由安装班组负责组织修复;
   4、安装班组在预埋进入电气竖井部位的管道是最为关键的。前3条主要是保证雨水不进入管道;第4条则是保证,即使管道中有水,也不能流入电气竖井。

   4.1 管道预埋进入竖井后,必须向上起弯,并暗埋在竖井墙内,安装接线盒(箱)。管道弯曲半径不小于其外径的10倍,弯扁度小于其外径的0.1倍
   4.2 管道在竖井内的定位、安装原则:
   4.2.1 结合电气竖井的设备、桥架布置图,避开强弱电桥架、母线槽
   4.2.2 弱电管道则靠近弱电桥架
   4.2.3 强电管道则靠近强电桥架
   4.2.4 接线盒(箱)定位在距地500mm
   4.2.5 后期线路通过分支桥架(线槽)与主干桥架连接,不得直接明线敷设

五、附图:
   1、附图一:室外管道进入室内强弱电竖井示意图
   2、附图二:室外管道进入强弱电井立面展开图

图片1.png

图片2.png

希望对大家有用~~




图片1.png


图片2.png

  • wangtao870914
    wangtao870914 沙发
    :), 关于电缆井做法,有标准图集的
    2013-09-05 03:28:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压柜综合保护通讯线用RVVP几平方线

如题,我们公司一般用综合表计RS485通讯线都用RVVP 2x0.75的,但配线的老嫌这线太粗了不好走线。先问问这柜内的通讯线的选型有没有先关规范?请大家帮忙。

回帖成功

经验值 +10