土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大金新旧温控器任何查看室内机各个温度探头的检测温度

大金新旧温控器任何查看室内机各个温度探头的检测温度

发布于:2013-09-04 08:42:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人以前做过大金中央空调,记得通过温控器可以查看到内机中进液管、回气管、回风、室内温度。这两年在做冷冻设备,没有再接触大金空调。昨天遇到一个大金空调,制冷效果不好,想看看各个温度参数,可是忘记怎么操作了。哪位师傅知道,告诉一下。谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 为梦想拼搏着
    谢谢师傅:hug:
    2013-09-10 16:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • 水东洋机电
    按住点检按键5秒以上,俩次。41项 0面板温度,1回风口温度,2液管温度,3气管温度