请教大家两个问题:
1.厂区内室外电缆桥架是否都需要接地,怎么接地?桥架如果采用的是玻璃钢材质如何做?有规范要求吗?
2.直流电源采用单芯电缆敷设时,电缆能否穿钢管敷设,直流会像交流那样产生涡流发热吗?
  • llkkaaii
    llkkaaii 沙发
    金属桥架必须接地,通常的做法是:
    1,每段桥架用编织铜线连接,每隔30米做辅助接地
    2,在桥架外焊接同等长度的扁钢或圆钢接地
    可以穿管敷设,直流电一般稳定,不必考虑涡流
    只有导体切割磁力线或磁力线切割导体时会有涡流,