现有一台箱式变电站,需要变压器室内加装风机,但不知道如何选择,请高手指导?
具体条件为,变压器容量为400KVA,变压器室体积为4.5立方米,箱变材质为冷轧钢板静电喷涂,
选用卧式风机,请高手指教如何选择及如何计算????????

谢谢!!!
  • ziyouzhe580930
    你如果选宁波涌嘉产德国MORA的SGB10干变无需加风机由于其散热性好可在IP45等级下无需风机满负荷运行。13801205916