  • dingxiangyu
    要根据电机的额定电流来选,一般11KW的电机选17A-25A的热继最合适.
    我觉得6楼的朋友说的对
    2007-09-21 08:57:21 来自 PC 评论 举报
  • dl1027

    这是肯定不对的,长延时脱扣器一般是1.05倍In 2h不脱扣,1.2倍In小于2小时脱扣,1.5In几分钟脱扣,7In几秒脱扣.
    如果你选择1.5In显然是不行的,正确的方法一般是按照计算电流选择,整定在中间左右的位置,毕竟计算值和理论值有差距,这样试车时可以再进行合理调节.几百台电机都是这种做的,现在用的项目用的E3 plus,电子式电机保护器,整定范围5:1,调节更方便.