建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1327 人订阅
阅读下一篇
太阳能间接换热系统的设计本帖最后由 madperson001 于 2013-9-3 11:15 编辑 1000张病床,热水用水定额200,时变化系数2.56我初步设想是 一级加热:太阳能和储热水罐之间间接换热二级加热:储热水罐出水流入供热水罐,供热水罐采用燃气炉加热。问题:一级加热的间接换热器用什么?我本来想用半容积式换热器,按照最大小时供热量选型,但是计算出来换热器的加热面积要400多平方,这显然是及不合理的。我自己分析了原因,主要是(1)规范规定间接换热的热媒热水计算温度差5-10度,这与一般的蒸汽以及高温热水的计算温度差70-100多有数量级上的差别(2)因为换热的出水是供给储热水罐,并不是直接供给用户,所以按照用户需求的最大小时耗热量也有问题。