发布于:2013-09-03 11:08:03
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
本帖最后由 madperson001 于 2013-9-3 11:15 编辑
1000张病床,热水用水定额200,时变化系数2.56
我初步设想是
一级加热:太阳能和储热水罐之间间接换热
二级加热:储热水罐出水流入供热水罐,供热水罐采用燃气炉加热。
问题:
一级加热的间接换热器用什么?我本来想用半容积式换热器,按照最大小时供热量选型,但是计算出来换热器的加热面积要400多平方,这显然是及不合理的。我自己分析了原因,主要是(1)规范规定间接换热的热媒热水计算温度差5-10度,这与一般的蒸汽以及高温热水的计算温度差70-100多有数量级上的差别(2)因为换热的出水是供给储热水罐,并不是直接供给用户,所以按照用户需求的最大小时耗热量也有问题。
这里应该怎么做呢
附上我计算的几个参数
最高日用水量200立方
最大小时用水量21.33立方
设计小时耗热量
1350kw
半容积式储水总容积按照20min计算,为7.2立方
换热器加热面积=1.10 *
1350*1000 / 0.7 / 900 /
5=471平方
样本用的是01S122-2
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报