发布于:2013-09-02 22:45:02
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本帖最后由 fixer01 于 2013-9-3 13:43 编辑
大型商住楼
配柴油发电机供应急电(注:本市不承认市政双电源,既使高压来自2个独立市政变电站)
发生火灾,切非消防电:
1,仅切着火防火分区的非消防电
2,扩大强切面:在消防控制中心强切整个建筑所有非消防电源
问:
1,火灾时采用第一种方式还是第二种方式?
2,若是第一种,柴油发电机似乎可以不启动,由市政电供消防电,非着火的防火分区正常供电营业,可行吗?
3,若为第二种方式,如何切?是在所有低压配电屏的总开关处(分励脱扣器)强切吗?因为整个建筑有多个变压器(甚至多路市政电源),低压配电屏的数量也很多,难道所有低压总开关都要切掉吗?还有一些超市冷柜,其电源来自应急电母线,也要切掉吗?
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
zrq386422458
沙发
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
2014-02-28 14:27:28
赞同0
-
ddq150204
板凳
fixer01 发表于 2013-9-5 08:55 “一般是在非消防电源配电箱进线总开关设分励脱扣器附件”请问:在各楼层切还是在低压配电房切?对于大 …切断非消防电源,应该是切着火层及其上下两层;如果是一层但有好几个防火分区,那就应该切着火层及相邻分区电源。这种切断非消防电源的做法,都是逐一切断。
2013-09-06 08:52:06
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报