土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么回水干管压力比送水干管大
我做的一个中央空调工程有一个支路末端制冷效果差,既清洗了管路又重新装了自动放气阀,还是不行。出现回水干管压力比送水干管大,什么原因?

全部回答(23 )

  • zwakin
    供回水接反了吧!否则不应该出现这种情况!
    2008-11-11 10:12:11 来自 PC 评论 举报
  • xkls9999
    10之8、9是接管反掉了。现场施工完毕压力试验可能只注意了是否有漏
    2008-11-11 09:59:11 来自 PC 评论 举报