大家看看我这台水泵该如何选
大家看看我这台水泵该如何选
供水和回水加上蒸发器的总阻力是100KPa,用的是美的螺杆冷水机组,蒸发器接管口径是80,而供水管起始端是100,请问该选用扬程多大,口径多少的水泵?
发布于
2007-09-15 08:51:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
weilv217
差不多了 。12m少了点。15m正常了,最好还是要留点量哦 ,18m我觉得是最好了 ,这么样也要考虑这个过滤器什么的压降了止回阀的压降。
我想楼主的冷冻水系统应该是闭系统。呵呵
2007-09-24 09:44:24
来自 PC
评论
举报
lxynh
如果管道阻力计算正确,水泵扬程12-15米差不多