电压互感器在电路中的符号如图b所示,用“TV”来表示,一、二次绕组绝缘套管分别标记“●”的两个端子为同名端或同极性端。

图片1.png

各类电压互感器图片:
图片2.jpg

干式电压互感器

图片3.jpg

三相五柱式电压互感器


3.jpg

高压油浸式

4.jpg

单相油浸式

图片4.jpg



三相油浸式
一、影响误差的运行因素
电压互感器在运行中与电流互感器一样也会产生误差,影响电压互感器误差的主要原因除了互感器本身铁芯、绕组等因素外,还有运行中一次电压、二次负载和负荷功率因数等参数对其也有影响。因此,为了减少电压互感器的误差,在结构上,应采用导磁率高的冷轧硅钢片,减少电压互感器的损耗;在运行时,则应根据准确度的要求,把一次电压、二次负载和负荷功率因数等参数控制在相应的范围内

二、电压互感器的接线方式
电压互感器在电力系统中要测量的电压有线电压、相电压、相对地电压和单相接地时出现的零序电压。为了测取这些电压,电压互感器就有了不同的接线方式,最常见的有以下几种,如图所示:

1.单相电压互感器接线
如图(a)所示为一只单相电压互感器接线,可用于测量35kv及以下 中性点不直接接地系统的线电压或110kv以上中性点直接接地系统的相对 地电压
图片5.png

图片6.jpg



2.电压互感器的V,v接法
如图(b)所示,V,v接法就是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与相间构成不完全三角形。这种接法广泛用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。V,v接法不仅能节省一台电压互感器,还能满足三相表计所需要的线电压。这种接线方法的缺点是不能测量相电压,不能接入监视系统绝缘状况的电压表。