如何在图纸中表达接地系统电阻值的大小?

发布于:2013-08-30 13:32:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 liming063322 于 2013-8-30 13:33 编辑

防雷接地与其他工作及保护接地共用接地装置时,接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。该最小值在图纸中如何表达?

解析:接地通常分为两大类:功能性接地保护性接地。功能性接地主要包括工作接地、直流接地、屏蔽接地、信号接地等;保护接地主要包括防电击接地、防雷接地、防静电接地、防电化学腐蚀接地等。
设计者应充分知晓上述接地分类及其对于接地电阻的不同要求,从而在设计图纸中提出具体要求。参加《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定,在常规情况下:
(1)低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω
(2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆载引入该建筑物处,对于TN—S或TN—C—S系统,PE线或PEN线应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地,接地电阻不宜超过4 Ω;
(3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引人工防雷引下线时(该情形极少),每根引下线的冲击电阻分别不宜大于10 Ω、30 Ω;当利用自然防雷引下线时,每根引下线的冲击电阻数值可不做规定;
(4)除另有规定外,电子、信息及计算机设备接地电阻值不宜大于4 Ω
(5)当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的数值作为依据。除另有规定外,诸种接地系统与防雷接地系统共用接地体时,接地电阻值不应大于1 Ω
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷引下线四周均匀布置,中间部位可否引下?

本帖最后由 liming063322 于 2013-8-30 13:28 编辑 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第3.3.3条:“引下线…….并应沿建筑物四周均匀或对称布置……。”强调是“四周”,那么中间部位可否引下?是否需要引下? 解析: (1)一般而言,建筑物四周(特别是建筑物四角处)的引下线,泄散雷电流的能力最强,而中间部位泄散能力较弱,这可用集肤效应来解释。为此,规范要求在建筑物的四周肯定要布设防雷引下线,但对于中间部位设置引下线未作禁止。事实上,