正在加载...
公司有一台开利30HXC400的螺杆冷水机组,最近发现一个问题,压缩机的绕组温度才三四十度,而冷却电磁阀却一直得电打开,冷却进压缩机端结露较多,听说冷却电磁阀需要80度才打开,担心长时间怎样运行会出问题,特此请教各位大师。另外机组A的制冷量输出在70%,而膨胀阀的开度才20%左右,膨胀阀的开度受什么影响。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.63 万条内容 · 836 人订阅
阅读下一篇
19XR机组断电后长时间不使用,需要回收冷媒吗?听厂家的人说,需要将冷媒全部回收到凝冷器中,不然润滑油就回跑到冷凝器中,下次使用时润滑油抽不上来,还得重新加油完了再将多余的油放出来,请问是这样操作吗。厂家回收制冷剂还要收费
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句400的机组应该带经济器的,必要时关小TQ阀的开度,试试看电机温度会不会升高些,一定要慢慢调节才行
回复 举报
回复 举报