土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 19XR机组断电后长时间不使用,需要回收冷媒吗
19XR机组断电后长时间不使用,需要回收冷媒吗?听厂家的人说,需要将冷媒全部回收到凝冷器中,不然润滑油就回跑到冷凝器中,下次使用时润滑油抽不上来,还得重新加油完了再将多余的油放出来,请问是这样操作吗。厂家回收制冷剂还要收费

全部回答(9 )

  • 花椒大老爷
    收冷媒? 应该不需要吧? 确定油加热器无故障之后,通电之后预热48小时以上,就可以开机吧?

    厂家的售后会从这里面挣到钱,所以会这么说。你懂的。
    当然也有可能是我错了,仅供参考
    2013-12-06 16:43:06 来自 PC 评论 举报
  • tonyyinzhang
    主机断电,油加热不要断开。