阅读下一篇
选低压断路器和电缆的问题本帖最后由 xinshiji168 于 2013-8-29 16:02 编辑 同时运行的设备有285kW,都是电机,最大一个电机90kW,其余电机都更小,我这样算看行不行?285kW×0.8(我感觉一般实际生产中设备只会用到小于0.8倍的额定功率吧?我估计实际有可能会更小)÷0.4kV÷1.732÷0.8(功率因数)×=411A,大家看这样算行吗?总进线选630A的断路器,供电侧也选630A的塑壳断路器,150米距离,2根YJV 2×120+1×70的电缆,压降很小,每根电缆40°时载流量283.5A,听大家说2根并联得降容,假如说走桥架,降容的话我乘个0.95的系数行了吧?那么283.5A×2×0.95=
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )