同时运行的设备有285kW,都是电机,最大一个电机90kW,其余电机都更小,我这样算看行不行?
285kW×0.8(我感觉一般实际生产中设备只会用到小于0.8倍的额定功率吧?我估计实际有可能会更小)÷0.4kV÷1.732÷0.8(功率因数)×= 411A,大家看这样算行吗?
总进线选630A的断路器,供电侧也选630A的塑壳断路器,150米距离,2根YJV 2×120+1×70的电缆,压降很小,每根电缆40°时载流量283.5A,听大家说2根并联得降容,假如说走桥架,降容的话我乘个0.95的系数行了吧?那么283.5A×2×0.95= 539A,降容系数按0.9的话是 510A。
刚才看楼下一个朋友的回复,才发现开始算错了,我改了一下。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • qzg24
    qzg24 沙发
    电缆选择截面过小,二根电缆并接头需乘0.85的系数
    2013-09-06 11:11:06

    回复 举报
    赞同0
  • 自控
    自控 板凳
    如果走桥架则不用带22的电缆。
    另外我想问你一点,你这么懂了还要问别人干什么?
    2013-09-05 19:43:05

    回复 举报
    赞同0