土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基持力层坡度太大的处理

地基持力层坡度太大的处理

发布于:2013-08-29 09:37:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一多层剪力墙结构住宅楼,基础持力层为强风化砂岩。但是场地和持力层极其不平整,东西高差最大值在4米左右。西低东高,东边基础能落在持力层上,而西边基础连自然地面都或不上 。请教各位大侠献言献策,用什么方式处理地基,造价最省呢?
  • tsjskc
    tsjskc 沙发
    4米相差不大了,西面加大埋深,或东面降低地面。