一幢3层旅馆,其中2,3层走道,64米长,很规则的一字型,两边为客房,一端为疏散楼梯,另一端为一扇可开启外窗,开窗面积不会小于2平米。请教如此是否需要设置机械排烟,谢谢。笔者翻阅新版建规,如此走道需要考虑排烟,又走道离排烟口一端不小于30米,如此则似乎应该设机械排烟,不知笔者理解对不对。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句其实如果不受500M2的限制
又没有其他上限的话
那和不划防烟分区就没有差别了
但是有一点我觉得是重要的
就是即使不划分防烟分区
在考虑自然排烟时
应虚拟防烟分区
以使每一片窗户可以管到区域明确
回复 举报
学习了
我觉的自然排烟可以不划分防烟分区
如果非要划的话
也没有500M2的限制
防烟分区的作用有两个:
其一:为排烟系统划分控制单元
其二:将烟气圈在一定的空间内,一定程度上阻止其向外扩散,并方便排烟
自然排烟,第一个理由是用不着了
如果非要划的话,第二条可以做是一个理由
但是我觉的实际作用有限